关于变压器变比的升入问题
xiaoxiaosky999
2009年11月07日 10:57:15
来自于变压器
只看楼主

型号SC9-200/6.3KV,出厂报告变比误差都是合格的,小于0.5%.wom 我们进行交接试验时,测出的变压比误差超过要求了大于2%变压器高压侧共五档,实测变比都比标准的大一些。请问变比大一些使用中用什么后果,只是电压的变化?测试那会造成这么大的误差?

型号SC9-200/6.3KV,出厂报告变比误差都是合格的,小于0.5%.wom 我们进行交接试验时,测出的变压比误差超过要求了大于2%
变压器高压侧共五档,实测变比都比标准的大一些。
请问变比大一些使用中用什么后果,只是电压的变化?测试那会造成这么大的误差?
免费打赏
xiaoxiaosky999
2009年11月07日 19:28:23
2楼
期待中。。。。。。期待学习,谢谢
回复
lingxuct
2009年11月08日 09:08:08
3楼
不明白楼主说的“变比误差”是什么,变比误差超过2%又是什么?
变压器输入输出电压是在铭牌上,标注的非常清楚,“实测变比都比标准的大一些”的意思是什么?输出电压都比铭牌标注的低2%以上?
那么,低压侧(空载)电压是400-(2%*400)=392以下了?
回复

相关推荐