我在做四星级宾馆,21层,裙楼顶设有一个室内游泳池。是否设置排烟,通风设施。高规要求上了100平米的经常有人的房间,无窗房要设。但我 认为可以不设,请问各位这么认为?
我在做四星级宾馆,21层,裙楼顶设有一个室内游泳池。是否设置排烟,通风设施。高规要求上了100平米的经常有人的房间,无窗房要设。但我 认为可以不设,请问各位这么认为?
2楼
我觉得游泳池不用设排烟吧,基本没什么可燃物
回复
3楼
游泳池肯定要考虑通风,我觉得能合用作为排烟比较好,或者考虑自然排烟!虽然可燃物不多,但烟气有可能蔓延进来!
回复
4楼
游泳池不需要设排烟。
回复
5楼
高规8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多得地上无窗房间或设固定窗房间.
规范很明确是或"的"关系!
回复
6楼
五星级酒店地下一层游泳池空调我设计过两次,面积超过500平方米,都没有设计排烟,但面积较大的其它房间有设计排烟,图纸均通过消防审批(一个在北京市、一个在福州市),工程竣工也通过了消防验收。所以我说游泳池不需要设排烟。
回复
7楼
游泳池我也没有做过排烟,各种审图也没有提过意见。不过还是挺不确定
回复
8楼
不用设置排烟措施,通风要按规范,送风次数9排风次数10,记不太清,请看规范。
回复
9楼
游泳池应该属于大空间吧,烟气应该不会影响人疏散的。。
回复
10楼
应该是设计通风来除湿吧.
有通风设备供参考!
探讨: bells1973@163.com
回复
11楼
只换气久可以了,对排烟要求不高,也没有这方面的资料!
回复