阀门能否承受管道轴向力疑问!
3451891
3451891 Lv.5
2009年11月06日 17:55:05
只看楼主

我是做供热外网设计的,设计中经常会遇到PN1.6 MPa或者PN2.5 MPa的闸阀、球阀在直埋供热管道中前后无保护措施,即阀门要直接承受管道的热胀冷缩等综合轴向力,问下法兰闸阀、法兰球阀、焊接闸阀、焊接球阀能否承受的了管道的轴向力?一般供热管道的设计压力最大是1.6MPa,这种情况下我选用的都是PN2.5 MPa的阀门:a说法,阀门的设计压力就比管道大,应该能承受的了直埋供热管道的轴向力,况且一般阀门的钢材比供热管道还好!

我是做供热外网设计的,设计中经常会遇到PN1.6 MPa或者PN2.5 MPa的闸阀、球阀在直埋供热管道中前后无保护措施,即阀门要直接承受管道的热胀冷缩等综合轴向力,问下法兰闸阀、法兰球阀、焊接闸阀、焊接球阀能否承受的了管道的轴向力?

一般供热管道的设计压力最大是1.6MPa,这种情况下我选用的都是PN2.5 MPa的阀门:

a说法,阀门的设计压力就比管道大,应该能承受的了直埋供热管道的轴向力,况且一般阀门的钢材比供热管道还好!
b说法,PN2.5MPa只是阀门能承受的压力,阀门的材料并不是连续的整体,故不能说明PN2.5MPa的阀门能承受直埋供热管道的轴向力

想问下大家a说法和b说法谁对,阀门能否承受一定的轴向力在阀门的设计规范中有明确说明么?

设计压力1.6MPa、供回水温度130/70摄氏度的直埋供热管道中,选择PN2.5MPa 焊接闸阀或者球阀,阀门前后无保护措施可以不?
免费打赏
dianhuang
2009年11月14日 19:55:27
2楼
相关的问题我还在继续探讨。
待有了答案定在这里奉上
回复
hf_yisa2046
2009年11月16日 11:25:48
3楼
阀门当然不能承受管道力,一般情况下小管径都可以不加固定墩保护,但DN500以上的管道阀门井旁还是应该加固定墩保护的,当然也要具体问题具体分析!