请教:正压送风机选型时是否考虑漏风量,譬如我根据规范算得正压送风量为36000CMH,选正压送风机时是按这个选,还是要考虑漏风附加系数,如果考虑,漏风系数该考虑多大。

请教:正压送风机选型时是否考虑漏风量,譬如我根据规范算得正压送风量为36000CMH,选正压送风机时是按这个选,还是要考虑漏风附加系数,如果考虑,漏风系数该考虑多大。
免费打赏
tianwaitian09
2009年11月06日 14:35:24
2楼
我做的时候保守起见,我考虑了0.1的漏风系数,不知道高手们是怎么做的。期待解答中。。。。。。。。
回复
toplhc
2009年11月07日 01:00:21
3楼
需要考虑
回复
chalewen
2009年11月07日 10:02:19
4楼
个人认为不需要考虑,压差法风速法计算已经考虑了漏风因素。
回复
yaoguocai2009
2009年11月07日 10:43:01
5楼
同意 楼上正解:lol
回复
blackeye
2009年11月07日 11:21:20
6楼

压差法风速法中的漏风系数主要是反映加压送风场所的漏风(门窗缝、风口、风阀等),但是对于20-30多层的高层建筑来说,土建竖井的漏风是非常大的(相当多的施工单位技术粗糙,竖井的密封程度不够),恐怕超出了计算公式的考虑范围,所以我觉得选择风机时还应考虑0.1的附加系数。
回复
tianwaitian09
2009年11月09日 13:36:50
7楼
如果风机在屋顶,我是考虑漏风系数的,小于等于10%。
回复
snail_yin
2009年11月10日 10:11:46
8楼

同意,应该结合建筑情况,如果是混凝土竖井,可以考虑小一点,砌块的,漏风就很难控制了
回复
kelium83
2009年11月10日 11:08:52
9楼
恩,6楼正解,从计算方法上看,压差和风速法没有考虑正压送风的风道漏风量,特别是楼层比较多时,常闭风口其实漏风量很大,但个人认为采用自垂百叶风口的楼梯间正压送风考虑0.05的漏风率就够了
回复
icefire0721
2009年11月10日 18:31:01
10楼
我在做正压送风选型的时候是乘以1.1的系数的。