如果已知变压器低压侧短路的电流,如何换算成流过高压侧的电流?
如果已知变压器低压侧短路的电流,如何换算成流过高压侧的电流?
2楼
变比!!!
回复
3楼
是10/0.4还是10.5/0.4
回复
4楼
按正常运行方式中变压器(分接开关所在位置)档位计算。
回复
5楼
由于我未说清楚情况,所以lingxuct可能理解错了我的意思。
1. 如果是先计算出低压侧短路电流,然后再按照变比划算成高压侧的电流,应该采用10/0.4的变比。
2. 如果是按照阻抗标幺值(从高压一直到变压器低压侧的阻抗标幺值)计算,由于Uj=10.5kV,所以实际计算出来的结果
相当于
1计算的低压侧短路电流按照10.5/0.4的变比划算成高压侧的电流
回复
6楼
:victory: :victory: :victory:
回复
7楼
按正常运行方式中变压器(分接开关所在位置)档位计算。
回复