混凝土梁预应力空心板被烧穿[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-5 17:41 编辑 ]
混凝土梁
预应力空心板被烧穿
[
本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-5 17:41 编辑 ]
2楼
砌体抹灰层开裂脱落
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2009-11-5 14:57 编辑 ]
回复
3楼
现浇楼板混凝土表面爆裂
回复
4楼
看起来火灾比较严重啊,烧了应该不下于一个小时吧?
如果楼主能再仔细的介绍下火灾情况就更好了,大家也对火灾有个概念
例如:火灾持续时间、主要可燃物、房屋年代和主要结构形式啊……
感谢您的参与。
火灾后结构鉴定加固论文(共75篇)
http://bbs.co188.com/content/0_1400680_1.html
这个是我之前发的一个关于火灾的帖子,现在在加固版里,有兴趣的可以下载来看看
[
本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-5 15:37 编辑 ]
回复
5楼
每年的火灾建筑有很多,加固是个有前途的行业了!大家顶起!:call:
回复
6楼
此房屋结构形式为砌体结构,起火原因是架空层停车库堆放油漆自燃,所以大家对易燃物一定要引起重视,这是血的教训!
回复
7楼
好东西,下载了,谢谢啊楼主的无私奉献
回复
8楼
加固是一个很大的市场 加油:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
9楼
有点恐怖.....
回复
10楼
不错不错,我一年也做很多火灾鉴定,有时间做个专题,我也上传一些照片,让大家多多讨论,多多交流,为火灾鉴定提供更好的方案
回复
11楼
期待楼上的版主早日兑现哦:handshake
回复