这样的变更有问题吗?
lzs0303
lzs0303 Lv.3
2009年11月04日 21:47:59
只看楼主

最近做了一个18层的剪力墙结构,地下室以上由缝分为左右两部分,基础及地下室连为整体。由于甲方在审批规划上存在问题,后来把右边的18层改为14层。当时只注意了梁柱及基础筏板配筋的变化,出变更时忽略了一个问题:基础偏心!事后计算e/(W/10A)=1.39>1,基础持力层为卵石,基础沉降35mm,此楼现在正施工第6层左右,这样的楼会不会出问题啊?

