我现在要做个集镇供水工程,从水源点-一级泵站-二级泵站(净化处理)-1#高位水池-2#高位水池-集镇,每天日最高用水量4600T,各位大侠指导一下,这每个池子设多大合适?

我现在要做个集镇供水工程,从水源点-一级泵站-二级泵站(净化处理)-1#高位水池-2#高位水池-集镇,每天日最高用水量4600T,各位大侠指导一下,这每个池子设多大合适?
免费打赏
huangzhimin
2009年11月05日 13:42:18
2楼
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.5.1 条规定:净水厂清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。
集镇供水工程每天日最高用水量4600m3,清水池的总有效容积可选用1000m3,你可按1#高位水池及2#高位水池不同供水规模,按比例确定每个池子大小。