基础开槽后发现地基承载力不足,有水渗出,该怎么处理????
基础开槽后发现地基承载力不足,有水渗出,该怎么处理????
2楼
地质勘探部门勘探了吗?地质勘探部门参与验槽了吗?有水渗出,可以打井排水。地基承载力不足,具体处理方法不好说:比如上部结构如何、层数、结构形式等等来决定基础的形式。承载力不足,并不可怕。。。 。。。
回复
3楼
有没有地质报告没有的?抽水。赶紧倒基础。加大基础。
回复
4楼
会同地勘部门处理
基础基础换填,搞砂垫层
回复
5楼
看到大家的方案可行!!:lol
回复
6楼
首先与地勘部门联合会诊,探究原因。
具体的承载力不足的解决,倒是一个相对简单的问题。
回复
7楼
地勘都没发表意见,这里说了半天也白说。
回复
8楼
同意这种方法。
浅基础已经开挖,这样最快捷,但记得换填后要检测!
回复
9楼
这个要地勘提出意见,然后设计根据情况改基础。
回复
10楼
承载力不足,你再复核下看满足你的设计不。不行的话赶快出变更。有水的话采取降水的措施把水排走。
回复
11楼
先让施工单位排水,让甲方联系勘察部门,让勘察部门看是否挖到设计土层,
此土层是否能满足他们所给的承载力设计值
如过能的话,就没问题了
不能的话,加深基础到设计承载力土层
或者换填垫层
回复