是热压的原因吗?还是位置水头的原因?还是其他什么原因?最根本的原因?有没有通用的调节手段?
是热压的原因吗?
还是位置水头的原因?
还是其他什么原因?
最根本的原因?有没有通用的调节手段?
12楼
上供下回垂直失调,上热下冷原因:
1、上边散热器,供水管短,回水管长,下边反之,别造成自然压差不一致(上层大于下层),上层散热器循环速度大于下层。
2、下层散热器供水管经上层房间温度降低,散热量减小。
回复
13楼
感觉上供下回双管系统的垂直失调可忽略
回复
14楼
正相反!千万别“感觉”,全国统一技术措施节能专篇暖通动力分册第3.2.1.8条规定水力计算应考虑自然循环作用压头,自己算一遍不就知道了?你要是详细地算一遍就会知道flier_01 的说法是什么意思了。
回复
15楼
没有做过采暖,没有发言权,学习了:lol
有时间要找供热工程的课本看看。
[
本帖最后由 tylerfan2004 于 2009-11-12 00:09 编辑 ]
回复
16楼
对于双管系统:自己画个图,仔细分析一下就可以了。只要在上层室内管的阻力小于下层的阻力,势必造成下层回水管与主管联通处的压力小于上层流到同一位置的压力,结果就造成下层的水流减慢,散热量变小,出现上热下冷的现象。
回复
17楼
单管系统每层的进出水温度不同,既热媒与室内空气温差有变化,应按温度变化计算散热器片数;
双管系统在住宅中的应用,由于每户设热表,散热器前设温度调节阀,我认为重力附加影响不大.
回复
18楼
我觉得单靠散热器前调节阀控制还是远远不够的,而且市面上大部分散热器前调节阀,不是都是通断调节的么?对平衡水力没太大的帮助啊
回复
19楼
18层住宅50m高,按95/70算,主立管上供下回垂直双管系统顶层与底层重力附加差值达到15kPa,你认为这个差值对于“每户设热表,散热器前设温度调节阀,”的住宅子系统影响不大?神人啊!您设计的户内系统阻力多大啊?能够忽略15KPa的压差?
回复
20楼
各位高手,上供下回系统出现住宅上热下冷一(尤其一层太冷),怎嘛处理
回复
21楼
1.对于散热器系统,应该按照负荷计算的结果合理的区分各楼层的片数
2.如果是按照设计温差运行的话,自然循环作用压力非常值得考虑,尤其是三层以上的建筑。但是很多情况是运行温差较小,自然循环作用压力和管道阻力就要平衡一下,原来认为下供下回双立管系统对散热器采暖系统有利,可集中供热还是要求立管同程,也是有一定道理的。
回复