上供下回系统垂直失调的根本原因是什么?
albert18791955
2009年11月04日 16:31:44
来自于采暖供热
只看楼主

是热压的原因吗?还是位置水头的原因?还是其他什么原因?最根本的原因?有没有通用的调节手段?

是热压的原因吗?
还是位置水头的原因?
还是其他什么原因?
最根本的原因?有没有通用的调节手段?
免费打赏
flier_01
2009年11月04日 18:19:20
2楼
上供下回双管系统垂直失调的原因是主要是重力作用引起的附加压头不同
上供下回单管系统垂直失调的原因是主要是散热器片数计算不准引起的
回复
yeluoxue
2009年11月04日 23:44:54
3楼
上供下回单管系统垂直失调的主要原因是进入上层和下层暖气片的热媒温度主次降低,散热器散热量不满足设计工况下的热负荷,所以产生上热下冷的现象,即垂直失调。也就是楼上说的暖气片片数不准引起的。
回复
albert18791955
2009年11月05日 11:14:04
4楼


上供下回双管系统垂直失调的原因是主要是重力作用引起的附加压头不同
这么说是下层用户有利 ?即上冷下热?
有没有什么通用的调节手段
回复
zhuanjia
2009年11月05日 14:55:04
5楼
增加流量或分层调节,要使用专门的阀门才行。
回复
hckjk
2009年11月06日 09:06:45
6楼
支持二楼回答,垂直失调是上热下冷
回复
snail_yin
2009年11月07日 09:28:55
7楼
如果是单管上供下回垂直系统,垂直失调的问题并不严重,主要是双管系统,上热下冷
回复
albert18791955
2009年11月07日 10:18:08
8楼

能不能再进一步说明一下,为什么是上热下冷
回复
大云a
2009年11月09日 10:29:59
9楼
我遇到的上供下回的供暖系统的问题,
六层大开间商场 采用上供下回的供暖方式, 立管程式, 规范上说 分支立管不宜大于DN25,立管上设置了跨越管,现在 我市每根立管每层两侧各带一组暖气片,25片,6层下来及立管上共带了300片暖气片, 负荷约为30KW。用DN25 的管子行吗 是不是太小了。
DN25 30KW 用红叶简单算了一下 流速为0.509m/s R=173PA/m 损失是否太大阿?
供回水温度为85~60度
规范上为啥说上供下回的立管不宜大于25的呢 用32 的就怎莫了
回复
snail_yin
2009年11月09日 13:45:09
10楼

自己看一下供热工程课本,查一下压降因为温差产生的压降计算公式,就很清楚了。
回复
fine_2009
2009年11月09日 20:46:47
11楼
第9楼,你的做法是不对的,要知道,有时候大开间的商场,只在一层做好采暖,其它层不做都有可能不冷,你想下这是为什么?
回复

相关推荐

APP内打开