有个医院的项目,系统设计没问题,但是由于是改造项目,原来医院的热水就不稳定,现在医院增加了热泵供给热水,但是冷水压力就没热水高了,有冷热水混水的用水点,热水就把冷水顶回去了,现在我的解决办法是在各用水点增加止回阀,热水管增加减压阀,不知道前者有没有必要,如果加减压阀不知道热水的压力由于是用热泵供给,不知道他的压力稳定不。大家有其他好的办法吗?谢谢了!
有个医院的项目,系统设计没问题,但是由于是改造项目,原来医院的热水就不稳定,现在医院增加了热泵供给热水,但是冷水压力就没热水高了,有冷热水混水的用水点,热水就把冷水顶回去了,现在我的解决办法是在各用水点增加止回阀,热水管增加减压阀,不知道前者有没有必要,如果加减压阀不知道热水的压力由于是用热泵供给,不知道他的压力稳定不。大家有其他好的办法吗?谢谢了!
2楼
我们一个商业项目冷热水均加止回阀。部分混合点还是有反灌现象。
回复
3楼
止回阀质量要注意选能经受热水的,水质差影响止回阀关闭不严,要是严重可在串水处安装双止回阀。另外冷热水压力不平衡在使用时也易出现忽冷忽热,不易调节,可考虑在同层安装恒温混水阀,把热水温度混合成40度左右供给用水点,直接用热水管道的水或略加凉水即可。
回复
4楼
止回阀质量要注意选能经受热水的,水质差影响止回阀关闭不严,要是严重可在串水处安装双止回阀。另外冷热水压力不平衡在使用时也易出现忽冷忽热,不易调节,可考虑在同层安装恒温混水阀,把热水温度混合成40度左右供给用水点,直接用热水管道的水或略加凉水即可。-------------支持
回复
5楼
sybxbjb 发表于 2009-12-17 17:02 止回阀质量要注意选能经受热水的,水质差影响止回阀关闭不严,要是严重可在串水处安装双止回阀。另外冷热水 …几年前的帖子了,呵呵,才看到,现在洁具采用恒温混水阀,进口的TOTO产的,价格很贵。