向各位高手请教一个水池壁施工的问题
gjf14696641
2005年06月23日 10:57:49
只看楼主

最近在搞农村饮水工程里的水池设计,找了不少30立方米、50立方米的标准图集。看过之后总觉水池壁施工难度较大啊。图集中水池壁厚均为180mm,水池深为2500左右吧。池壁配筋一般为双层Φ10一级钢筋(或者钢筋直径更大)。钢筋保护层为35mm。两层钢筋间的净空应为:180-35*2-10*2=90mm现在想请问90mm的净空,深为2500,这样的间距振捣器能否插入顺利地插入振捣密实啊。总感觉太窄了。

最近在搞农村饮水工程里的水池设计,找了不少30立方米、50立方米的标准图集。
看过之后总觉水池壁施工难度较大啊。
图集中水池壁厚均为180mm,水池深为2500左右吧。池壁配筋一般为双层Φ10一级钢筋(或者钢筋直径更大)。钢筋保护层为35mm。
两层钢筋间的净空应为:180-35*2-10*2=90mm

现在想请问90mm的净空,深为2500,这样的间距振捣器能否插入顺利地插入振捣密实啊。
总感觉太窄了。

附:30立方米清水池大样图
cb44ce399c331e451fdd.rar
0 B
立即下载
免费打赏
sunissky
2005年06月23日 13:23:31
2楼
施工是设有问题的,我曾经施工过壁厚为200mm,深为3500mm的暗涵。
回复
xzg-888
2005年06月24日 16:41:21
3楼
选用最大粒径为20mm的细石砼,大坍落度(90-120mm),有条件可选用30棒(也可采用50棒),一点到顶、斜面分层布料振捣。
回复
gjf14696641
2005年06月24日 22:48:15
4楼
谢谢两位指点
回复
csh670319@co163
2007年06月25日 11:32:19
5楼
下载了,谢谢!
回复
fanyunlu111
2007年06月27日 10:10:37
6楼
应该还有交叉大的交叉钢筋才对
回复
孤行听雨
2008年04月26日 05:52:13
7楼
可以使用附壁振动器