能详细介绍一下详细工艺么?还有就是曝气池供风系统管道设计?气量66方/小时,DN50的管子可以么?支管还用变细么?
能详细介绍一下详细工艺么?还有就是曝气池供风系统管道设计?气量66方/小时,DN50的管子可以么?支管还用变细么?
2楼
气提排泥原理很简单,计要是利用密度差原理,一时半会没法说,看看有关的书得了!
气量66方/小时,DN50的管子稍小了点,大约要80才合适!
回复
3楼
水处理工程师手册有相关的内容,DN50的管子已经OK了。80的太夸张了!
回复
4楼
这个问题上学的时候学过啊,如果你是学环境工程或者给水排水的,建议你翻翻课本。相关的手册上面也有。气量一般是水量的2-5倍,和提的高度有关系。但气提的液位差是有限的。
回复
5楼
是不是就是气浮排泥哦?
这种叫法我都不懂了,想了半天才想到!
回复
6楼
俺也不懂,请教大侠?
回复
7楼
就是我也想知道 好像课本上没有细说,从哪里能查到?
回复
8楼
气提排泥其实很简单,就是利用压差使泥从排泥管出去,在通入空气时使在排泥管处形成真空,污泥自动从排泥管排出。
回复
9楼
关于气提排泥,能不能给点相关的参考资料啊,我非常想学下这个东东,谢谢
回复
10楼
我算了一下,风量66m3/h 风速10m/s的情况下,管子直径为47,所以50的管足够了
回复
11楼
我见过这样用水管来排泥,就是不知什么道理:
污泥池与沉淀等高,在沉淀池排泥管下面直接接上一根气管就行了.
回复