高层地暖分区
mousedede
mousedede Lv.2
2009年11月03日 16:40:09
来自于采暖供热
只看楼主

24层住宅,层高两米八,一梯六户,地下一层为储藏室,现在需要做地热采暖,有几个问题请教大家:1.如何分区,1~12层为低区,13~25为高区可以么?2.立管需要做同程么?3.各环路盘管长度控制在多少合适?4.靠外墙或者靠未封闭阳台盘管间距是否需要加密?5.卫生间做散热器,是从分集水器上单独接一路供回水还是从盘管上接出呢?头一次做地暖,希望大家多多帮忙,谢谢了

24层住宅,层高两米八,一梯六户,地下一层为储藏室,现在需要做地热采暖,有几个问题请教大家:
1.如何分区,1~12层为低区,13~25为高区可以么?
2.立管需要做同程么?
3.各环路盘管长度控制在多少合适?
4.靠外墙或者靠未封闭阳台盘管间距是否需要加密?
5.卫生间做散热器,是从分集水器上单独接一路供回水还是从盘管上接出呢?
头一次做地暖,希望大家多多帮忙,谢谢了
免费打赏
wuyq022
2009年11月03日 19:06:11
2楼
你得先看看区域锅炉房的压力够不够,我感觉你低区有问题
回复
mousedede
2009年11月04日 14:49:04
3楼
接市政热力管网,需要做换热站,现在甲方也不晓得外网的情况呢
回复
snail_yin
2009年11月05日 13:36:39
4楼
1、分区没有问题。
2、立管可以不用同程,但管径的确定应经过水力平衡计算。
3、盘管长度不宜超多80m。
4、有条件宜加密。
5、两种做法都可以。
回复
mousedede
2009年11月09日 16:18:17
5楼
谢谢~~~ 有点信心了 还要多研究研究
回复