现在设计中,插座回路是否一定要采用4平方的导线,是否有强制性条文?谢谢
现在设计中,插座回路是否一定要采用4平方的导线,是否有强制性条文?谢谢
2楼
有,你可以看GB50054-95第2.1.1条,BG50057-94 6.4.1条,GB50096.6.5.2条
回复
3楼
分支回路不小小于2.5m2,是否选择4要看设计负荷,一般不推荐。
回复
4楼
同意,看看所 负荷大小在确定导线的截面
回复
5楼
同意,如果负荷小就不必要用4方的,其实在我们的设计中可以说大部分的插座回路都可以用2.5就够了,铜不是可以随手在地上拣起来的,中国的铜产量还不到给我们随便浪费的程度,也不知道编国标的怎么想的。
回复
6楼
同意三楼
回复
7楼
4平方线配10A的普通插座也不好施工。
回复
8楼
我在外企的工地上这些都是强制条文,他们甚至要求用16A插座6平方线,国内的工程要求松多了
回复
9楼
现在有的牌子的插座(10A)可以装双线6平方,你还用得着担心吗?
回复