《G101图集》规定,柱的下部,即在楼板梁的上方有一个“非连接区”(是个箍筋 加密区),纵筋的接头只能在“非连接区”以上部位(也就是柱的中部)进行。 事实上,有的施工人员在上述的柱上部区域进行了钢筋接头。这样,他在柱中 部有一个钢筋接头,在柱上部又有一个钢筋接头,违背了“同一纵向受力钢筋不宜 设置两个或两个以上接头”的规定。(见《混凝土结构工程施工质量验收规范》) 不过,上述规范的用语是“不宜”,并没有强制规定。
加密区),纵筋的接头只能在“非连接区”以上部位(也就是柱的中部)进行。
事实上,有的施工人员在上述的柱上部区域进行了钢筋接头。这样,他在柱中
部有一个钢筋接头,在柱上部又有一个钢筋接头,违背了“同一纵向受力钢筋不宜
设置两个或两个以上接头”的规定。(见《混凝土结构工程施工质量验收规范》)
不过,上述规范的用语是“不宜”,并没有强制规定。
我这里工地上一建筑层高3.3M,现在钢筋都是9M一根的,考虑到9-3.3*2=2.4M考虑到实际情况,如果说在柱子中不允许有两个或两个以上接头的话,那么这2.4M的钢筋有可能浪费掉,这样的话钢筋的损耗率就太大了,如果说能保证不在加密区内连接 及 纵筋的接头百分率不超过 50%的话,是否可以在柱子中有两个接头呢?请各位指点!!!!