关于电线导管配合土建预埋布管的问题,书上有两种说法1:钢管不能用钢筋点焊固定对于这个说法,我觉得是分情况看的,比如普通的薄璧钢管,比如KBG,JDG,肯定是用铁丝绑扎固定的,而对于厚壁的焊接钢管可以用钢筋点焊固定。个人看法,欢迎各位指正。2:除焊接钢管外的其他电导管如塑料管,KBG管,JDG管与盒子连接时应使用杯梳。我觉得这里说的“杯梳”就是进盒子的“锁母”吧??(后附图片一张)因为我们在施工中就叫锁母的,不知这种叫法是否科学?
关于电线导管配合土建预埋布管的问题,书上有两种说法
1:钢管不能用钢筋点焊固定
对于这个说法,我觉得是分情况看的,比如普通的薄璧钢管,比如KBG,JDG,肯定是用铁丝绑扎固定的,而对于厚壁的焊接钢管可以用钢筋点焊固定。
个人看法,欢迎各位指正。
2:除焊接钢管外的其他电导管如塑料管,KBG管,JDG管与盒子连接时应使用杯梳。
我觉得这里说的“杯梳”就是进盒子的“锁母”吧??(后附图片一张)
因为我们在施工中就叫锁母的,不知这种叫法是否科学?
谢谢各位
哈哈
2楼
就你的提问只回答我个人工作经验的积累,南北地域温度不同施工所用的材料方法各不一样"各有千"我所处的位置在东北哈尔滨几十年来的电气施工材料不断变化,先说住宅吧,以前用的是白塑料管(聚乙烯的半硬质)我们这里称之为(小白龙)效果不错,后来因为不阻燃改为一种叫PVC的硬质塑料管,我们这里称之为”白条“但是施工不便利,得用胎具(就像门弓子)喂弯得用喷灯或电热风待冷却后将胎具抽出,不耐碰一碰就折啦!接管时还得刷胶,费工费时,就取消了,再后来出来一种颜色酱色的半硬质阻燃管现在我市施工普遍使用这一种,在工矿和住宅的电气施工中也常用镀锌铁管来做暗敷设(当然所用的器件灯位盒,开关盒都是薄铁冲压而成的)具体的施工请你参阅电气施工图集有图列就不多说了,关键是喂管就位管线的绑扎的得固,特别是灯位盒。最好用塑料袋(将管口灯位盒充填满防止捣制时灰浆进入堵塞管子,如没有塑料袋使用黄泥稻壳也行但不如前者)铁管进入灯位或开关时管头得套丝然后用相同管径的跟母将灯位盒,开关盒锁死后填料定位,管子的连接使用管箍,在管口对严后 管口有无毛刺如有,用圆锉挫净。再管箍的两侧将管口焊牢(请注意在管子冷却后最好在此处缠绕塑料布防止焊接不严振捣时渗漏灰浆那时此线路就废啦哭都来不及:Q ) 四分管可用六分管做管箍但是六分管得车一刀,一般大型五金电料有卖的。在管箍的两侧用六号筋焊接跨接地线!不知对你有没有帮助全当交流吧:handshake 祝你工作顺利!:victory:
回复
3楼
接二楼续,任何的电气管线不得利用焊接固定!!!!!你所说的土建预埋管用钢筋的绑线和绑钢筋差不多绑扎在钢筋上面就行啦,关键是楼板的厚度你得和土建了解一下管子的上面有两公分捣制层。累啦:L
回复
4楼
向前辈们学习了
回复
5楼
个人施工中认为,KBG、JDG属于镀锌钢管,且管壁薄,不得采用焊接固定,会破坏镀锌层;焊接钢管可以焊接。
图片中应为杯梳吧,锁母是用于丝接钢管进盒螺纹旋紧固定用的,类似薄片的螺母。
回复
6楼
“杯梳”实际就是PVC线管终端接头,由于各地、各厂家的称呼不同,各地的叫法也就不同。
回复
7楼
学习一下谢谢
回复