底框结构求助,请大家指点
luo_blue
luo_blue Lv.2
2009年11月02日 10:28:33
只看楼主

小弟新手,在做一乡村信用社,发现搭接在剪力墙和框架梁之间的次梁,全部被PKPM认定为由剪力墙上悬挑。小弟在SATWE的数据前处理——特殊构件定义里,并没有找到修改这种东西的选项。等到SATWE计算完毕,到梁施工图绘制里,才有支座的定义,但是计算结果已经定了。请教各位大哥大姐,这个咋解决?另外,乡村信用社面积很小,却有一金库,金库6面都是250厚砼体,刚度大得不得了,整个结构刚度非常不均匀。除金库外,其他地方剪力墙很少,否则就超了。脑壳痛啊。

小弟新手,在做一乡村信用社,发现搭接在剪力墙和框架梁之间的次梁,全部被PKPM认定为由剪力墙上悬挑。小弟在SATWE的数据前处理——特殊构件定义里,并没有找到修改这种东西的选项。等到SATWE计算完毕,到梁施工图绘制里,才有支座的定义,但是计算结果已经定了。请教各位大哥大姐,这个咋解决?
另外,乡村信用社面积很小,却有一金库,金库6面都是250厚砼体,刚度大得不得了,整个结构刚度非常不均匀。除金库外,其他地方剪力墙很少,否则就超了。脑壳痛啊。
免费打赏
哈哈268
2009年11月03日 19:53:22
2楼
第一个问题在SATWE的数据前处理——特殊构件定义里,定义梁在剪力墙端交接
第二个问题如果是刚度比超了,金库是不允许开洞的,那么就考虑金库做在室内与建筑物脱开。
回复
hhhgggllll
2009年11月04日 13:33:58
3楼
乡村信用社面积很小,却有一金库,金库6面都是250厚砼体,刚度大得不得了,整个结构刚度非常不均匀。此类情况下:金库墙体暂按砖墙输入计算,施工图再按钢筋混凝土出图。你看行不行?
回复
perma
2009年11月06日 21:34:33
4楼
同意二楼的意见
回复
一天的距离
2010年12月14日 10:58:48
5楼
二楼的观点我也认同。:victory:
回复
wangbwzhy
2011年04月20日 15:08:36
6楼
不敢认为二楼的可以···模型和实际情况不符···问题还是放那的
回复
gusuqingfeng
2011年04月20日 16:03:11
7楼
做金库 嘿嘿