自我感觉钢筋绑得不错的工地照片
badistuta
badistuta Lv.2
2009年11月01日 14:14:56
来自于工地图片
只看楼主

这个工程是剪力墙结构,梁宽较小,如果在梁的模板里放主筋,那梁的两端的箍筋就不好绑了。梁两端的箍筋还是挺重要的,所以先在上面绑好梁的主筋,把箍筋绑好了,再放进梁里面。我对比了一下,其他的工地上,梁两端的箍筋下面就不用扎丝绑了,他们说不好绑。所以我觉得这个工地干得还是不错的,欢迎大家指教。楼层的变形缝的做法,相比其他工地,我觉得这个工地的变形缝做得不错。板段钢筋做法

这个工程是剪力墙结构,梁宽较小,如果在梁的模板里放主筋,那梁的两端的箍筋就不好绑了。梁两端的箍筋还是挺重要的,所以先在上面绑好梁的主筋,把箍筋绑好了,再放进梁里面。我对比了一下,其他的工地上,梁两端的箍筋下面就不用扎丝绑了,他们说不好绑。所以我觉得这个工地干得还是不错的,欢迎大家指教。
PIC_0508.jpg PIC_0855.jpg PIC_0951.jpg PIC_2596.jpg PIC_3679.jpg
楼层的变形缝的做法,相比其他工地,我觉得这个工地的变形缝做得不错。
PIC_1085.jpg PIC_2322.jpg
板段钢筋做法
PIC_0420.jpg PIC_0554.jpg

PIC_0508.jpg


PIC_0855.jpg


PIC_0951.jpg


PIC_2596.jpg


PIC_3679.jpg


PIC_1085.jpg


PIC_2322.jpg


PIC_0420.jpg


PIC_0554.jpg

免费打赏
wohaitao
2010年01月29日 08:37:08
12楼
人防的标准的话 你这个肯定是不符合的
回复
xiaochuning
2010年01月29日 09:23:16
13楼
一般一般,楼主所说的“变形缝”应该为后浇带,这种做法是很普通的,在板面还应加木枋来保证直线度。
回复
whf182009
2010年02月01日 19:19:02
14楼
梁箍筋与主筋不贴啊 主筋骨架尺寸合适吗?
回复
mwzhou
2010年02月01日 21:45:48
15楼
老兄,你质量意识也太差了吧,这都是不错的工地,那我们的工地已经达到鲁班奖了。
回复
lex1125
2010年04月03日 21:31:15
16楼
绑扎的还算可以的
回复
zslmfy
2010年04月08日 23:22:05
17楼
钢筋绑扎照片中的质量应该说质量比较差,尤其右下角最后一张就更差了啊!应该返工,底排钢筋没有垫块,负弯矩钢筋也就是带直角沟的那个应该和下排钢筋分开直角沟冲下,现在负弯矩钢筋都起不到它的作用!如果不整改就浇筑砼板根部很容易裂缝!!
回复
gaozhigang-520
2010年04月08日 23:34:47
18楼
你的水平有问题
回复
jinzhikai
2010年04月24日 22:08:07
19楼

应该是后浇带,后浇带应该是混凝土板浇筑完成,达到一定强度后再浇筑,通常标高比混凝土板提高一个标号,增加膨胀剂。后浇带设置的距离框架梁有点近。

[ 本帖最后由 jinzhikai 于 2010-4-24 22:15 编辑 ]
回复
ltiao9600
2010年04月25日 21:09:46
20楼
做的已经不错了,但是问题还是有的。1:梁纵筋间距小了,不满足规范要求的>30mm或者1.5D。2.第一个梁箍筋距支座间距应<=50mm。
回复
liyisheng3777
2010年05月01日 19:16:32
21楼
看看:time: :time: :time:
回复

相关推荐

APP内打开