请教各位高手,有设计过机械式停车库的的消防吗,它的喷淋流量是如何计算的?按照规范的要求是楼板底要设喷头,且车位侧边还要设喷头,那喷淋的流量该如何计算,还是估算一个值呢?我现在做的是一个三层的机械式立体车库。
请教各位高手,有设计过机械式停车库的的消防吗,它的喷淋流量是如何计算的?按照规范的要求是楼板底要设喷头,且车位侧边还要设喷头,那喷淋的流量该如何计算,还是估算一个值呢?我现在做的是一个三层的机械式立体车库。
2楼
请你看下自动喷水设计手册上有的,我做的二层机械立体车库,是加上一层的八个喷头的流量8X1。33(喷水压力按0。1MPa计),也就是(160X8/60+8X)1。33=41。5,取42
回复
3楼
机械式停车库的喷淋流量如何计算
回复
4楼
实际上,规范上没有关于立体车库的喷淋布置规定,我的只是参照了货架喷头的布置,至于侧喷是不是用K=115,要看喷头布置,及压力情况,总之,一条,无论如何布置要满足喷水强度要求!!
回复
5楼
zfx,你说的那个流量是手册上的吗?目前只接触到一次立体车库的设计!!
回复
6楼
无论如何布置要满足喷水强度要求!
回复