功率补偿后的电流应如何计算
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年06月21日 21:18:53
只看楼主

三级配电中,用需要系数法计算负荷,总配电箱负荷计算后,变压器进行容量补偿后功率因数达到0。92,那么在二级配电箱负荷计算时,是否是先按二级配电箱下的用电设备进行负荷计算后,再用0。92的功率因数进行效正,求出计算电流?还是不用效正?

三级配电中,用需要系数法计算负荷,总配电箱负荷计算后,变压器进行容量补偿后功率因数达到0。92,那么在二级配电箱负荷计算时,是否是先按二级配电箱下的用电设备进行负荷计算后,再用0。92的功率因数进行效正,求出计算电流?还是不用效正?
免费打赏
gzd-hefei
2005年06月22日 10:00:13
2楼
你的无功补偿是在低配室,动力箱处如果没有就地补偿,就不能用0。92,应该根据配电箱用电设备的实际功率因数进行计算
回复
hgl_1
2005年06月22日 15:58:47
3楼
是这样呀,多谢了。可是这样一来二级配电箱的电缆和开关容量不是都要选的大了么?
回复
atu16
2005年06月23日 07:24:38
4楼
二级配电开关比三级配电放大一级或按总容量选.
二级和三级是怎么会事?
回复
hgl_1
2005年06月23日 11:35:12
5楼
这个问题我没说清楚,我的意思是说:假设计算后设备总视在功率为800,功率因数为0。6。那么在变压器处加电容柜,这样将功率因数提高到0。92是否可行。因为我看很多文章说加的电容柜只能补偿加入点之前的无功功率。
回复