高层建筑的四层裙房,第二层为电影院(不做空调),由6个观众厅组成,层高9米,想请教一下送排风问题,请各位大侠帮忙! 新风量按15-20立方米/人考虑,排风是按不小于15次/h考虑,对吗?
高层建筑的四层裙房,第二层为电影院(不做空调),由6个观众厅组成,层高9米,想请教一下送排风问题,请各位大侠帮忙!
新风量按15-20立方米/人考虑,排风是按不小于15次/h考虑,对吗?
2楼
第8.2.6条 放映室的通风和空气调节应符合下列规定:
一、凡观众厅设空气调节的电影院,其放映室亦宜设空气调节;
二、空气调节不应回风;
三、机械通风或空气调节均应保持负压,其排风换气次数不应小于15次/h。
四、电影放映机的排风量可按下列值选用:
弧光灯 700立方米/台·h
3kW氙灯 600立方米/台·h
5kW氙灯 800立方米/台·h
放映室是15次/h,而不是观众厅。排风量应结合放映室的排风量以及保持观众厅正压的要求设计排风量。
回复
3楼
豁然开朗,谢谢,那观众厅的排风是否可以按新风量的80%计算呢?
回复
4楼
可以
回复
5楼
难道是个丙级电影院?
回复
6楼
为何不做空调?能否解释一下原因、项目地址。