小区内消防分区的问题。
lyg__1112
lyg__1112 Lv.3
2009年10月29日 17:03:22
只看楼主

项目由1栋32层建筑,3栋18层建筑,3栋25层建筑构成。合用一个消火栓泵和一个消防水箱。32层的建筑消火栓分区设置。请教:1、18层的建筑和25层的建筑最低点消火栓静压大于1.0MPa,也要分区? 2、18层的建筑和25层建筑采用上行下给的方式,在屋顶设置加压阀,这样是否可以?高手赐教![ 本帖最后由 lyg__1112 于 2009-10-29 17:04 编辑 ]

项目由1栋32层建筑,3栋18层建筑,3栋25层建筑构成。合用一个消火栓泵和一个消防水箱。
32层的建筑消火栓分区设置。
请教:1、18层的建筑和25层的建筑最低点消火栓静压大于1.0MPa,也要分区?
2、18层的建筑和25层建筑采用上行下给的方式,在屋顶设置加压阀,这样是否可以?
高手赐教!

[ 本帖最后由 lyg__1112 于 2009-10-29 17:04 编辑 ]
免费打赏
weiguoli520
2013年11月18日 14:02:30
2楼
静水压大于1.0MPA就得分区,其实很烦的
回复