请教水系统积气问题?我们那的风机盘管用的供、回水阀门全是截止阀,回造成积气吗

请教水系统积气问题?
我们那的风机盘管用的供、回水阀门全是截止阀,回造成积气吗
免费打赏
fine_2009
2009年10月30日 10:12:59
2楼
应该没关系,供回水用截止阀也很常见的。
回复
snail_yin
2009年10月30日 13:44:43
3楼
水系统是否集气和选择的阀门形式没有关系,主要还是管道的布置以及排气阀的设置。
回复
wg.qd
2009年11月01日 17:06:26
4楼


是风机盘管供回水用截止阀也很常见,但我们那正打算把风机盘管回水用截止阀全部换成闸阀。领导说截止阀是单向阀,阀前阀后压力差会造成风机盘管内积气排不出。
回复
fine_2009
2009年11月03日 10:39:49
5楼
那个领导说的不通,气只能根是否容易存气有关,而不是取决于什么压力差。
回复
wg.qd
2009年11月04日 22:05:58
6楼

先声明我是菜鸟,请高手指教一下,希望大家共同探讨。谢谢!!!!
我认为领导说的有一定道理,只是我没听懂。等我跟头再沟通一下咱们再讨论!
回复
liyingying7318
2010年04月01日 02:51:51
7楼
我也想问问问题,,,,,,,
回复
hjh512
2010年04月01日 09:50:44
8楼
提高系统定压试试
回复
maxian-93
2010年04月01日 13:55:09
9楼
使用截止阀会对系统产生一定影响,尤其是在压力变化较大的时候,因此选用阀门还是需要注意阻力