小弟以前一直做低压的,偶尔用用也就是XGN15之类的柜子,现在公司准备上高压,我们主要是做预付费的。我现在想用KYN28的柜型,加上我们的预付费装置,把柜子做成一进一出,都是电缆进出线,小弟有以下疑问请各位解答:1、能否将电度表和预付费装置装在继电器室,可以不要继保之类;2、可以在本柜内装电压互感器取电源吗;3、我的想法是不用母线,进线和出线都做成一种形式,用绝缘子固定铜排给接电缆就行;4、如果是下进下出的话,柜内的空间是否够接线?
小弟以前一直做低压的,偶尔用用也就是XGN15之类的柜子,现在公司准备上高压,我们主要是做预付费的。我现在想用KYN28的柜型,加上我们的预付费装置,把柜子做成一进一出,都是电缆进出线,小弟有以下疑问请各位解答:
1、能否将电度表和预付费装置装在继电器室,可以不要继保之类;
2、可以在本柜内装电压互感器取电源吗;
3、我的想法是不用母线,进线和出线都做成一种形式,用绝缘子固定铜排给接电缆就行;
4、如果是下进下出的话,柜内的空间是否够接线?
小弟实在是没见过这种柜型,所有的了解都是从坛子里的图纸和正泰的产品样本上得来,还请各位不吝赐教!如果有柜子内部的照片的话请发些给小弟看看,谢谢了
2楼
用断路器还是熔断器车?高压电缆从哪里进来?(到柜内),又如何到上桩头?:lol 问题有点多。:lol 说错了,各位原谅哈。:) :)
回复
3楼
应该要用断路器吧,因为预付费欠费时要自动跳闸的,高压电缆从柜底进柜底出,现在就是需要考虑如何接到上桩头,实在不行只有做个附柜,独立空间过电缆了 。没办法啊,现在一穷二白的,很多东西都不懂。
回复
4楼
好象高压不宜装“预付费”装置吧?如果装了,钱不够时跳断路器倒可以,钱打进卡里后,还让断路器自动合闸?
回复
5楼
现在考虑采用负荷开关加真空接触器来控制,如下图
这样应该比较可靠而且经济,各位大哥看看行不行
回复
6楼
这个方案应该是可行的,但好像也没啥买点啊
回复
7楼
你的负载时电机,出线用接触器?这样的计量柜只能装子表来计量。:handshake
回复
8楼
我们是给供电局供货的,满足要求即可,不求卖点。
回复
9楼
接触器是限电用的,欠费断电。为满足频繁通断的要求故选用接触器
回复
10楼
接触器是限电用的,欠费断电。
回复
11楼
高压预付费是先二次(还是三次忘了)报警,提醒卡内余额不多,欠费后跳闸。预付费表装在继电器室内好像不行吧!因为要插卡的。我们是做一个预付费表箱(有插卡槽的)与高压柜进行连接的。
回复