心里拿不定主意,有朋友说不用,但觉得是不是有点悬。而且还不知道医用的UPS有什么特别的。:Q
心里拿不定主意,有朋友说不用,但觉得是不是有点悬。
而且还不知道医用的UPS有什么特别的。:Q
2楼
医院没做过,一个同事以前做过 ,应急发电机。。。
回复
3楼
医院的ICU采用双电源供电,保证用电的可靠性就行.
回复
4楼
:) 我是担心是不是有需要持续供电的设备。呵呵。
既然大家都说不用UPS,那我就放心了。
回复
5楼
我个人观点是需要使用不间断电源,毕竟人命关天啊!:handshake
回复
6楼
我个人建议:
1、做工程不能人云亦云,一定要有道理、有依据。
2、医院的电气设计现在为止最权威的规范是“GB 16895.24-2005”,其中ICU被定义为2类医疗场所,其电源自动切换时间要求小于0.5秒,通常双路市电或柴发是无法保证这一点的,所以通常要求实用UPS或在线式EPS。
3、
我建议做医院的所有电气设计师一定要先把上面的国家规范研究透再画图,毕竟医院不是普通的场所,一定要慎重。
4、特别补充一点,电源自动切换时间不能简单的和ATS的投切时间混为一谈。
回复
7楼
哎~~各个ICU分散得~还有抢救室也是。。。搞的都不能集中放UPS,好郁闷啊。。:Q
我能不能在地下室设一个集中的UPS机房,然后通过配电干线到达楼层,再楼层配电箱放射式配电到各个ICU、手术室和抢救室?
一定要就近设置吗?
[
本帖最后由 bigshoes 于 2009-10-28 23:12 编辑 ]
回复
8楼
医院就是这样,配电系统比较复杂、繁琐。
集中设置UPS从理论上没什么问题,但是一般都不这么做。我个人分析一个是造价不一定就便宜,另外万一UPS或线路故障的话故障范围太大。
医院的ICU等场所是最花钱的地方(当然也是最挣钱的地方,有些高干用ICU一天床位费就可达3000元),甲方一般还是舍得花钱投入的,另外一定要借助好专业医疗承建公司的力量。
回复
9楼
我没有楼上大哥的标准引用;
我只是建议,您给他必须配上;再加上手术室的;
人命关天啊!
回复
10楼
就近安装就不必要了,集中安装便于日常管理。
回复
11楼
很赞同你的观点。
回复