如果安装电动二通阀和压差旁通后,的?除主机可以自动卸载外,水泵是否会自动降低输入功率?
如果安装电动二通阀和压差旁通后,的?除主机可以自动卸载外,水泵是否会自动降低输入功率?
2楼
如果不是变频泵,那么水泵是不会降低输入功率的,定流量运行.
回复
3楼
因为水泵扬程和流量均未变化,故水泵输入功率不变。所以该方式不节能,应采用水泵变频调节。当然,对特定的冷水机组,有一个最低流量限制,如有的离心机组允许最低流量为额定流量的30%。
回复
4楼
如果安装电动二通阀和压差旁通后,只有部分负荷,则有部分水量从压差旁通回主机,按说水泵扬程和流量均有变化,应该减小,所以应该节能.如不节能,那装电动二通阀和压差旁通有何用? 请教各位??
回复
5楼
1,安装电动二通阀作用是调节末端机组的水量,在水量调节的过程中控制出风温度,而不是楼主所谓的水泵流量变化,变化的只是末端机组的流量,与水泵无关。
2,压差旁通没错是旁通多余的水量,但多余水量始终是返回冷冻机再通过水泵往上送的,所以通过水泵的流量依然没变,在水量不变的情况下水泵的工作点是不会发生偏移的,所以水泵输入功率不变,耗电量不变。
3,变流量系统变的只是末端机组流量,并不是变水泵流量,要使水泵变流量可以采用变频水泵或二次泵变频控制,均可达到水泵耗电节能的要求。
回复
6楼
如果是只装两通阀不装旁通呢?呵呵,大家也可以来讨论一下,假设系统不太大.
回复
7楼
应该是水泵流量不变,我觉得!
回复
8楼
4楼的意见是正确的。压差旁通打开后,水泵电流减少——这可是有现场数据的。
回复
9楼
这个没错,水泵的电流会小,但这不是装电磁阀的理由,只是个意外的副产品罢了。
回复
10楼
部分负荷旁通阀打开后,水的阻力减小,所以水泵的运行电流也相应减小,制冷机的出力减小,所以说对节能还是有一定影响的。
回复