普通的六层住宅楼,一层2户。系统是底层VH 有线电视进线箱到每层VP 分支分配器箱,由每层VP到每户弱电箱。我不知道具体VH里装的是什么设备,放大器?还有具体分支分配器是如何放置的? 总进线线缆是多大?我见有的楼进线室12的SYWV,有的是9,有的是SYWV-5,有何区别?另外,像VH引到VP用PVC25管可以吧,VH引上到每层VP的是多大的线缆呢?请赐教,谢谢。
普通的六层住宅楼,一层2户。系统是底层VH 有线电视进线箱到每层VP 分支分配器箱,由每层VP到每户弱电箱。
我不知道具体VH里装的是什么设备,放大器?还有具体分支分配器是如何放置的? 总进线线缆是多大?我见有的楼进线室12的SYWV,有的是9,有的是SYWV-5,有何区别?
另外,像VH引到VP用PVC25管可以吧,VH引上到每层VP的是多大的线缆呢?
请赐教,谢谢。
2楼
呵呵,按照经验,放大器出来的信号电平在105-110DB左右,如果你不放心,正常可以过15个分支器没有问题,也就是一个放大器可以带你说的两个单元,这和我实际看到有线台用法基本一致。我见过一个放大器带3个6层的单元的。
另外,VH到Vp用25管足够了,反穿回来都够了。
回复
3楼
再提个问题:
一栋4~5个单元的6层住宅楼,电视总进线是从中间进好还是从一侧进好?
我看到的设计图一般从中间进,分到两边单元,这样衰减小些。但是我看到有些有线电视部门是从一侧进线。是不是这要看进线处的信号电平是否够?
再者,我看有的设计单位的图是进线处加放大器;而有的设计单位是每个单元加放大器,请问:那种是比较合理的?(以上前提是:设计单位不知道进户的信号电平是多少):L
回复
4楼
有很多种组网方式,图集上面有,可以去参考一下,我也是大概了解,里面有些东西也不是很懂
回复
5楼
学习学习,学习学习
回复
6楼
学习学习,学习学习
回复