这是一张配电图,下面部分是实现自控的控制线路图,哪位高手能详细讲解一下它的控制原理本人将感激涕零(补充一下现场情况:28层楼的泛光照明,这个配电箱放到楼顶,不会有人去每天开关电源,所以设计控制方式为手控、时控、远程控制,这个控制线路图是四川铁道第二设计院广州分院出的图,只是我不明白它的原理)
这是一张配电图,下面部分是实现自控的控制线路图,哪位高手能详细讲解一下它的控制原理
本人将感激涕零(补充一下现场情况:28层楼的泛光照明,这个配电箱放到楼顶,不会有人去每天开关电源,所以设计控制方式为手控、时控、远程控制,这个控制线路图是四川铁道第二设计院广州分院出的图,只是我不明白它的原理)
12楼
断路器操作机构是操作施耐得开关的吗?
那接触器用来干嘛?
真是有钱!
回复
13楼
我怎么看不到图?是不是讨论结束了?结束就锁贴了。
回复
14楼
那接触起怎么控制?
回复
15楼
C65有电操吗?又长见识了!
应该直接控制接触器吧?
回复
16楼
这样的问题 到群里面去或者一个电话就解决问题 QQ329095578
回复
17楼
直接控制接触器比较合理,但是接触器只有一个线圈的,看来图纸是有点问题了
回复
18楼
直接控制接触器比较合理,但是接触器只有一个线圈的,看来图纸是有点问题了
垃圾图纸,
多半这样出来的,原来为NS或其它能带电操的开关,改为C65N,发现无法远控,又加了接触器,
忘记改二次回路了。
直接改为控制接触器,图纸很简单,按钮串联或并联,再检查照明控制器触点的输出类型,(比如是否有源输出,或触点信好类型)加进去就好了。
回复
19楼
多谢指正
回复
20楼
同意18楼的推测!
回复
21楼
HQ是合闸线圈,TQ是分闸线圈
回复