这是一张配电图,下面部分是实现自控的控制线路图,哪位高手能详细讲解一下它的控制原理本人将感激涕零(补充一下现场情况:28层楼的泛光照明,这个配电箱放到楼顶,不会有人去每天开关电源,所以设计控制方式为手控、时控、远程控制,这个控制线路图是四川铁道第二设计院广州分院出的图,只是我不明白它的原理)
这是一张配电图,下面部分是实现自控的控制线路图,哪位高手能详细讲解一下它的控制原理
本人将感激涕零(补充一下现场情况:28层楼的泛光照明,这个配电箱放到楼顶,不会有人去每天开关电源,所以设计控制方式为手控、时控、远程控制,这个控制线路图是四川铁道第二设计院广州分院出的图,只是我不明白它的原理)
2楼
我也感激不尽,谢谢楼主,提出这么好的问题
回复
3楼
为什么当地控制也要经过远方控制的框框,不明白。要不然就是当地控制和远方控制有互锁,也没看到啊好像。
还有,当地控制HA没有自锁,怎么起动呢?
还等大虾指教。
回复
4楼
QK的当地、远方标反了吧????????????????????????
回复
5楼
系统图和控制图不对照
控制图如果是对电动操作的断路器,可以实现功能
如果对上图的接触器,实现不了
控制图,转换开关表示接点错误,
回复
6楼
很简单的一个原理图纸,在就地时可由分合闸按钮控制
远控或是时控时由照明控制器控制分合。
回复
7楼
这位好心人的讲述是有道理的,但是我需要的是更具体的控制原理,HA,TA我知道是什么,但HQ,TQ是什么,我就不知道了,照明控制器控制的是断路器吗?如果是,为什么不控制接触器?
回复
8楼
是不是设备专业画的图?
回复
9楼
这个图是电动操作的断路器,就是在一般断路器上加电动操作机构,动作就象人的手去合分一样的,所以不用不用自锁的,线路我看了是没有问题的
回复
10楼
我觉得其实加个楼宇自控的DDC模块即可
回复
11楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复