冷却塔一边溢水、一边补水现象:多台并联的冷却塔,采用自动控制运行时,在冷却塔的进水管上装自动调节阀,而塔的出水管上未装。当冷却塔单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行塔的水盘中则需补水。原因:冷却塔的进出水管道全为并联,进水管上装了自动阀门,出水管道上未装。在单台塔运转时,由于运行的塔出水少,进水多故溢流,不运行的塔进水阀关闭,但出水管连通,照样出水,所以水位下降而需补水。

冷却塔一边溢水、一边补水
现象:多台并联的冷却塔,采用自动控制运行时,在冷却塔的进水管上装自动调节阀,而塔的出水管上未装。当冷却塔单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行塔的水盘中则需补水。
原因:冷却塔的进出水管道全为并联,进水管上装了自动阀门,出水管道上未装。在单台塔运转时,由于运行的塔出水少,进水多故溢流,不运行的塔进水阀关闭,但出水管连通,照样出水,所以水位下降而需补水。
对策:
1.各出水支管上装控制阀,与进水管上的阀成对动作。
2. 在各塔之间的加平衡管,并加大出水管的共用管段的管径。