冷却塔组的相关问题
stephen__yang
2009年10月26日 21:59:20
只看楼主

目前冷却塔组的运行面临什么问题

目前冷却塔组的运行面临什么问题
免费打赏
bjyang58
2009年10月26日 22:07:14
2楼
1. 一种是按规范标准设计的对应配水模式:
即冷却进出共管、塔体拼装一体,而各单元塔之间相互隔离,对应主机冷却负荷使用电动阀门联动,对冷却塔进行水量分配并对应启动风机运行。
优点:满足标准设计工况需求;
缺点;部分负荷时不能利用闲置塔内填料的散质传热面积;
外部条件工况恶劣时,冷却能力不能满足主机需求;
电动阀门及联动控制系统故障率高、寿命短。

2.一种是平均配水运行模式:
即运行中冷却进出共管、塔体拼装一体,无论系统负荷如何变化,冷却水量输送多少,均对所有塔体进行平均分配。该模式又分以下两种状态:

* 保留结合面的隔板,各塔风路相互独立
优点:部分负荷时可以利用闲置塔内填料的散质传热面积;
缺点:流经风机不开塔体的水量仅有自然冷却;
同部分负荷工况需求时,风机投入使用量大;
部分负荷时风机开启的塔体水量小于原塔设计,阻力小而风速高,造成飘水率高;
管理难度大,主机常处于恶劣工况下运行。

* 取消各塔结合面的隔板,使各塔之间风路相连通
优点:部分负荷时可以利用闲置塔内填料的散质传热面积;
缺点:流经风机不开塔体的水量冷却散热率极低;
同部分负荷工况需求时,风机投入使用量大;
管理难度大,主机常处于恶劣工况下运行。
运行中的风机会从停用风机的出风口吸入空气而发生气流短路,甚至造成停用风机反转,影响机械传动系统的寿命,当用户负荷上升需要启动停用风机时,有时又会造成启动功率超载而损坏电机。
回复
wk19890209
2013年03月11日 14:36:26
3楼
以上的冷却塔组的缺点我们公司的冷却塔组都可以解决。我们公司的冷却塔组已经解决了,而且还具有节能的作用,可以为主机节能15%以上。有问题可以一起交流。qq1271691834
回复

相关推荐