现有小型中央空调系统,采用三台89KW模块风冷热泵,由于末端管路安装时未确定主机,装修完后才委托另外一个安装公司安装,当时末端安装时存在几处翻弯的情况,后期灌水调试时对风机和盘管进行了排空,主机故障显示水流量不足,主机不运行,安装公司说管路存在气阻造成水循环障碍,水泵处于空转状态,请问气阻能造成此现象吗?
现有小型中央空调系统,采用三台89KW模块风冷热泵,由于末端管路安装时未确定主机,装修完后才委托另外一个安装公司安装,当时末端安装时存在几处翻弯的情况,后期灌水调试时对风机和盘管进行了排空,主机故障显示水流量不足,主机不运行,安装公司说管路存在气阻造成水循环障碍,水泵处于空转状态,请问气阻能造成此现象吗?
12楼
1查看主机的供回水压差.
2查看最不利管路上的FCU的回水是否通畅.
3.清洗水泵处的Y型过滤器.
4,检查主机线路.
5.排气.
回复
13楼
经检查,主机泵脯(在制冷状态下过蒸发器后)压差很小,只有10KPA(间接反映水流量很小),在额定流量下应为40KPA,是不是系统没有加膨胀水箱,系统不稳定,或是系统阻力太大,还是系统中存在空气的影响?
回复
14楼
有没有可能是主机有问题呢?主机蒸发器的水是否检查一下啊,末端有气阻也不会有这么大的影响吧!!!
回复
15楼
靠,没膨胀水箱,定压没有,水泵入口全是空气啊.
兄弟,传个图来看看,让大家帮你分析分析有没有其它的设计问题.
另外,根据你的描述,你的管道内空气多啊.
主机不要开,打开联通管,让水泵转转,末端放水放气,调试最烦,一两句话说不清楚啊...
回复
16楼
膨胀水箱都不加?
不是这么省钱的吧?
回复
17楼
可我在回水管上加装了0.3M3R的膨胀水箱,并且末端设备盘管等也进行了排空,还是不行呀!
回复
18楼
是不是主机设定的起动参数太大了,反映压差小了,可是关掉两台起动一台也不行呀
回复
19楼
将系统的水全部放空.
然后从膨胀水箱慢慢放水,同时从最底层开始,打开每个风盘的排气阀.这样到系统水满.
然后启动水泵看看
回复
20楼
经过不断的逐个风机盘管排空和高点排气,并对管路进行了一定冲洗换水,避免进主机在过滤器和过滤网处脏堵影响水流量,经过几个晚上的奋战,终于调试成功了,经过这次事情。
我总结了以下几点教训:1、要找正规设计单位进行设计;
2、要经过仔细的管路阻力计算,不要完全靠经验选取;
3、对房间的冷热负荷要详细计算,不要选太大的主机,造成不必要的浪费;
4、在调试前要对系统进行反复的冲洗,调试过程中要一丝不苟地按调试顺序进行。
回复
21楼
正规设计院真能解决你的问题吗
他才没空给你详细计算呢
回复