现有小型中央空调系统,采用三台89KW模块风冷热泵,由于末端管路安装时未确定主机,装修完后才委托另外一个安装公司安装,当时末端安装时存在几处翻弯的情况,后期灌水调试时对风机和盘管进行了排空,主机故障显示水流量不足,主机不运行,安装公司说管路存在气阻造成水循环障碍,水泵处于空转状态,请问气阻能造成此现象吗?

现有小型中央空调系统,采用三台89KW模块风冷热泵,由于末端管路安装时未确定主机,装修完后才委托另外一个安装公司安装,当时末端安装时存在几处翻弯的情况,后期灌水调试时对风机和盘管进行了排空,主机故障显示水流量不足,主机不运行,安装公司说管路存在气阻造成水循环障碍,水泵处于空转状态,请问气阻能造成此现象吗?
免费打赏
awxue
2005年06月20日 11:18:29
2楼
主机故障显示水流量不足,主机不运行。估计其原因不外是:1.管路存在气阻造成水循环障碍,流量严重不足;2。所配套水泵情形未提供,水泵方面也可以分析。
回复
zihao
2005年06月20日 11:21:36
3楼
三台主机要求总循环水量为30M3/H,选择水泵流量为40M3/H,扬程为24米,电机功率为4KW;
按最不利管路:供回水主水管为DN80约120米,DN50约40米,DN4015米.DN32约4米,DN25约2米,DN20约12米,风机盘管水阻约35KPA,模块主机水阻约40KPA;
请问水泵配置合理吗?
回复
zihao
2005年06月20日 11:27:11
4楼
该水系统管路弯头较多,查水泵厂家样本,按流量扬程应选取5.5KW的电机.
请问气阻在何种程度才会影响到水系统的循环?
回复
zihao
2005年06月20日 11:41:09
5楼
急!!!有大侠给点建议吧
回复
double-j
2005年06月20日 14:01:39
6楼
一般这种系统均在水路安装“靶式”流量计,并将它控制的电接点直接控制主机主控接触器,所以只要水阻成立,系统必定不运行。有调试经验的人很容易从这个回路作出判断。
水泵扬程的选用一般要满足静高、换热器阻力,再加上对系统管路沿程阻力的设计计算以后对水泵出力留有一些裕度即可。如果未出现气阻或其他堵塞,就应当实际校核系统阻力以验证是否应考虑更换水泵加大扬程。
回复
double-j
2005年06月20日 14:08:05
7楼
这样大的水系统出现气阻并不多见,大概是未作正式设计吧?假如确实气阻而非水泵选型问题,则应请有经验的设计师现场勘查一下,应当不难找到气阻点。采用一定排空措施即可解决。
回复
njzxh
2005年06月20日 14:31:17
8楼
第一、主管比摩阻高大820PA,水泵很可能偏小
第二、是不是水泵空转,很简单,放水就知道了。
第三、有气阻最简单的办法也是放水
一个个排除吧,但即使水路本身安装没问题,泵也可能要换~~~
回复
农民不懂高压电
2005年06月20日 15:55:25
9楼
8楼的老兄说的狠清楚。单位管道阻力太大,水泵扬程狠可能不够。应当加大一号管径。
回复
deathgod007
2005年06月20日 17:08:48
10楼
只能说扬程不够了,换水泵试试了
回复
zihao
2005年06月20日 17:23:52
11楼
感谢6楼和8楼,可是现在我将水泵换了,主机还是不起动,但通过主机排污阀和排气阀感觉水流比较大;
水泵参数为流量为50M3/H,扬程为32米,功率为7.5KW,
又是怎么回事呢?
现在厂家又不愿意人工起动,怕水流过小,导致结霜破坏管路.