关于水厂信号避雷器击穿的问题
hcb
hcb Lv.2
2005年06月19日 22:50:00
来自于防雷减灾
只看楼主

我厂采用的是DCS控制,下设有滤池PLC子站。滤池低压进线和信号线在同一电缆沟内敷设(信号线采用带屏蔽层的双绞线)。出现的问题:1 滤池负载空压机空气开关经常在打雷时动作2 PLC信号避雷器在雷雨和晴好天气时均有被击穿的情况出现 (被击穿了N次) *厂区低压变高压侧装有氧化锌避雷器

我厂采用的是DCS控制,下设有滤池PLC子站。滤池低压进线和信号线在同一电缆沟内敷设(信号线采用带屏蔽层的双绞线)。出现的问题:
1 滤池负载空压机空气开关经常在打雷时动作
2 PLC信号避雷器在雷雨和晴好天气时均有被击穿的情况出现 (被击穿了N次)
*厂区低压变高压侧装有氧化锌避雷器
免费打赏
hcb
2005年06月20日 22:45:45
2楼
没人回啊!自己顶哈。会不会是操作过电压引起的啊?
回复
lhx1108
2005年06月21日 05:22:33
3楼
信号线屏蔽层接地是否良好? 考虑负载空压机空气开关前可以安装浪涌保护.

厂内的部分低压电路是否为架空线路? 你所在的地区如果是半山区/多雷/有架空线路产生上述现象的可能较多.
回复
hcb
2005年06月21日 18:06:43
4楼
回3楼。
接地良好,厂区内线路均为电缆敷设。
和处于半山区有关系吗(我单位处于半山区)
电缆沟内动力线较多,而信号线和动力线并排敷设。会不会是动力线上的过电压引起的感应造成的呢?