我公司有个35kV变电站,目前10kV侧全部采用老式FS阀型号避雷器,现在公司老大要求全部更换为氧化锌避雷器,各位觉得有必要吗,在性能上两者有何区别,哪一种好一些?
我公司有个35kV变电站,目前10kV侧全部采用老式FS阀型号避雷器,现在公司老大要求全部更换为氧化锌避雷器,各位觉得有必要吗,在性能上两者有何区别,哪一种好一些?
2楼
氧化锌避雷器外套是用硅聚合物制成,是软性的,在过载的情况下不会破碎或爆炸,内部采用树脂浇铸技术,排除了内部自由空气,杜绝了受潮而引起的事故.
回复
3楼
用氧化物的好。阀式碳化硅产品是多间隙结构的,放电时响应时间很慢,经常会出现冲击已经过去了才响应的情况。
回复
4楼
金属氧化物避雷器的特点:
1)保护性能好
2)无续流和通流容量大
3)无间隙
回复
5楼
这个说法不对吧,氧化锌的外套一般都是瓷瓶的.
回复
6楼
没有说错 10KV的氧化锌避雷器的外套都是硅聚合物制成,是软性的
回复
7楼
以前的FS避雷器全是用碳化硅加上放电间隙组成的,这种避雷器的缺点现在已经很多了,例如不能保护真空开关操作产生的操作过电压,残压非常大,保护效果不是理想.相反现在的氧化锌避雷器的保护效果要好的多,不仅能够保护操作过电压,而且工频续流很小,残压也较低,但是目前市场的避雷器质量确是相差很大,如有信趣请来电0551-5316509 宁飞
回复