设计中遇到这么个问题,照明线路过长会在线路上产生电压降,规范规定电压降不得>-10%,但我不知如何计算,请各位高手指教,谢了
设计中遇到这么个问题,照明线路过长会在线路上产生电压降,规范规定电压降不得>-10%,但我不知如何计算,请各位高手指教,谢了
2楼
要是10%的话,你还是不用算了,除非你自己都觉得过长了。手册上有电压损失计算表,一查就知道了。一般是负荷力矩表。
回复
3楼
应该是不大于5%,不是10%
回复
4楼
软件可以计算,本站软件区有电子表格。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
对于路灯而言,自带变压器时,压降允许为10%;自公用变压器引接时,为5%。
对于常规的25平方的路灯铜电缆,根据公式推导可知,其回路总功率与线路总长乘积的30%,即为其实际压降(百分比)。
比如总共10KW的路灯容量(均匀分布),在1KM处末端的压降为10*1*30%=3(百分比)。即3%。
PS:上述的“压降”术语,其实应指电压的相量差,而非代数差(电压损失)。也就是说,我们大家上述发言中的“压降”,改称“电压损失”最为贴切。
回复
6楼
也就是说,我们大家上述发言中的“压降”,改称“电压损失”最为贴切。
9494
回复
7楼
施工图审查是要求出具电压损失计算书的。要弄懂原理,电力工程教材和工业与民用配电设计手册都有。
回复
8楼
电压降落的计算和电压损失计算是两码事。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
俺的娘。。。。。要是每根导线都算一遍电压损失,累不死也累疯了。。。。。。。。。。。
回复
10楼
四楼的同志,我观察你很久了,你解答我们新手的问题从来都是,笼统,说个地方然后自己去查,诚然,不可以来喂饭,但是你不说和大鼻山班组一样耐心解答,至少也该有他的一般耐心吧。每个提问的都是诚心请教的。
回复
11楼
俺的娘。。。。。要是每根导线都算一遍电压损失,累不死也累疯了。。。。。。。。。。。
9494
回复