各位专家:小弟首次接触膨胀阀,在实验过程中出现制冷量时大时小,也就是蒸发器温度波动,是不是阀选大了或小了,为什么会有这个现象,如何解决?调整冷媒或静态过热度能行吗
各位专家:
小弟首次接触膨胀阀,在实验过程中出现制冷量时大时小,也就是蒸发器温度波动,是不是阀选大了或小了,为什么会有这个现象,
如何解决?
调整冷媒或静态过热度能行吗
2楼
是不是有气体?
供液是过冷液体么?
回复
3楼
过冷度4度,后调大静态过热度解决。但不知原因。
如果静态过热度调的过小会有什么影响,请详细说明
回复
4楼
楼主的表述有问题:
头一次接触膨胀阀,就开始做实验?
制冷量时大时小是很正常的事,因为工况在不停变化。
第一次接触,专业词语用得倒是不少:什么静态过热度之类的。简单说就是用螺丝刀(起子)逆时针调节了一下。
其实最终的结论就是楼主的膨胀阀选小了。
回复
5楼
你表述的不太多 首先看看你的液是是不是加少了再往深了想
回复
6楼
应该是过热度过小了,表明膨胀阀工作超出了MSS线,进入不稳定区
应重新调整过热度
回复
7楼
其实最终的结论就是楼主的膨胀阀选大了。
回复
8楼
其实最终的结论就是楼主的膨胀阀选大了。6楼说的是对的
回复
9楼
好事情,支持!
回复
10楼
那么请教一下各位,膨胀阀到底怎样选才合适呢?
回复