L型小墙肢配筋问题
echo8317
echo8317 Lv.2
2009年10月22日 20:54:28
只看楼主

我现在做了一个6度区,12层剪力墙住宅,墙厚均为200。有一个门洞边的L墙肢,长边2000mm,短边出来200mm。计算结果,出来的200小墙肢计算结果为620mm2(显示为7),长边的的计算值为0,按构造边缘构件配筋。墙长小于3倍厚度,按柱配筋,是否要把660*2=1320mm2全部配置在200*400的小墙肢里,还是1320mm2均匀配置在L型边缘构件里?我是参照边缘构件简图,均匀配置在L型里面的,而审图中心的人,却坚持说1320mm2要配置在200*400范围内,其余部分用构造钢筋,直径12的。

0611507e222914a26f49.rar
93.5 KB
立即下载
免费打赏
echo8317
2009年10月22日 21:17:35
2楼
贴图........
回复
snail200808
2009年10月24日 11:03:31
3楼
我们的作法是,200X400段的配筋面积可以比1320适当折减,控制在0.8左右吧;考虑到另一段墙肢的压力扩散作用,毕竟他们是作为一个整体发挥作用的。
回复
echo8317
2009年11月05日 16:14:18
4楼
楼上兄弟的做法值得肯定,因为我用satwe里面的“剪力墙组合配筋修改及验算”,200X400段的配筋面积大概在1320*0.7的时候就满足了,不知道审图的人为什么那么死板。
回复
caoxy2010
2010年10月26日 10:10:40
5楼
学习了学习了
回复
ayudq
2010年10月26日 10:41:03
6楼
学习了学习了
回复
xliqin
2014年04月17日 22:32:39
7楼
学习了,,:lol,,