我现在做了一个6度区,12层剪力墙住宅,墙厚均为200。有一个门洞边的L墙肢,长边2000mm,短边出来200mm。计算结果,出来的200小墙肢计算结果为620mm2(显示为7),长边的的计算值为0,按构造边缘构件配筋。墙长小于3倍厚度,按柱配筋,是否要把660*2=1320mm2全部配置在200*400的小墙肢里,还是1320mm2均匀配置在L型边缘构件里?我是参照边缘构件简图,均匀配置在L型里面的,而审图中心的人,却坚持说1320mm2要配置在200*400范围内,其余部分用构造钢筋,直径12的。
我们的作法是,200X400段的配筋面积可以比1320适当折减,控制在0.8左右吧;考虑到另一段墙肢的压力扩散作用,毕竟他们是作为一个整体发挥作用的。
回复
4楼
楼上兄弟的做法值得肯定,因为我用satwe里面的“剪力墙组合配筋修改及验算”,200X400段的配筋面积大概在1320*0.7的时候就满足了,不知道审图的人为什么那么死板。