现有6个两三层的商业建筑(学校里面的,学校有自己的变压器,容量也够,就是太远,离本设计建筑150m到450m),设计时我选的是800KVA的变压器,现在老板(房子是老板开发的)说买变压器太贵了,要我把变压器取消掉。请问1.是否有规范要求什么情况下药设变压器,什么情况下可以不设吗???2.如果不要变压器,进线需要加粗很多,接母排会不会接不上去,还有的房子需要双拼电缆进线,双拼的话有什么要求吗???
现有6个两三层的商业建筑(学校里面的,学校有自己的变压器,容量也够,就是太远,离本设计建筑150m到450m),设计时我选的是800KVA的变压器,现在老板(房子是老板开发的)说买变压器太贵了,要我把变压器取消掉。
请问1.是否有规范要求什么情况下药设变压器,什么情况下可以不设吗???
2.如果不要变压器,进线需要加粗很多,接母排会不会接不上去,还有的房子需要双拼电缆进线,双拼的话有什么要求吗???
2楼
450米的距离,如果负荷大的话直接用低压输电肯定是不行的。380V电压450米的距离,能输送的负荷不能超过100KW。看楼主选的是800KVA的变压器,估计低压负荷不小。如果用380V输电,就像楼主说的主电缆截面积会很大,并且线路压降也会很大,线路末端低压可能会很低。
回复
3楼
“离本设计建筑150m到450m”!300m的建筑,用800KVA变压器也正常。
800KVA容量,不可能用低压电缆从150 m以外接过来!
双拼?我看你用四拼也不够!
多根电缆并接,有注意:单根电缆在未端短路时能不能使电源侧断路器跳闸!
回复
4楼
建议选变压器,第一学校的变压器的电价与商业电价应该不一样,第二距离比较远,电压降比较大。
回复
5楼
:)
哎,负荷矩,负荷矩
回头把工厂供电书翻出来看看吧,380V送不了多远也送不了多大功率的。。
你这样问题不用看,肯定得加变压器。
回复
6楼
就算不加变压器,估计电缆的花费也不比变压器少吧
回复
7楼
这是个问题,我在电厂里面么也见过没有用变压器的,但是那情况和你这不一样 各位说得都很有道理
我只是顶一下
回复