住宅设计规范中要求每幢住宅的总进线开关要求带漏电保护功能但在实际使用过程中,常年四季发生总进线开关跳闸一跳闸,一个单元全没电了但故障一下又查不到,开关合不上搞得别个住户以及搞装修的跑到物业骂娘不赢本人觉得规范一点都不从实际出发啊带漏电没点用啊
住宅设计规范中要求每幢住宅的总进线开关要求带漏电保护功能
但在实际使用过程中,常年四季发生总进线开关跳闸
一跳闸,一个单元全没电了
但故障一下又查不到,开关合不上
搞得别个住户以及搞装修的跑到物业骂娘不赢
本人觉得规范一点都不从实际出发啊
带漏电没点用啊
12楼
关键问题是开关跳闸了
一下查不出故障点来啊
有时一个上午都没得电
很烦燥的
回复
13楼
我觉得不要哪么死板嘛,哪些搞设计的根本就不懂实际情况。一幢楼的总进线没得必要用漏电开关。只要在末端用漏电就行了嘛。
回复
14楼
各住户装漏电,各单元楼装漏电,总箱漏电,三级漏电电流级差整定、定时限要配合好,要有选择性,不然乱套。
回复
15楼
支持这种做法!
本来在设计和施工的时候都要这样做才不会发生这种问题!!!!!!
回复
16楼
很烦都要查!
今年四、五月份我所在的工厂因下雨某处漏电引起整个工业区的总闸跳闸送不上电,而我们的总进线漏电开关早就被原来的电工剪掉漏电保护线路。为了找出漏电点,我们几个人爬上爬下整整找了一天,到晚上七点多才排除故障。
不按有关规程设计和安装施工就会受到“惩罚”的!!!!!!
回复
17楼
规范就是规范
漏电保护是必须做的
只能规范下住户不要乱接乱搭了
回复
18楼
学习 :P :P :P
回复
19楼
那是你重复接地了·····
回复
20楼
每个用户端都有漏电保护的话,你查故障不是蛮好查的吗,有故障就得差出来,
回复
21楼
总开关的漏电保护功能是不能取消的,唯一的解决办法是查出来漏电的根源在哪里?
我估计是大楼某个单元的漏电保护器出现了漏电不动作现象,当这个单元偶尔出现漏电时就会使总开关的漏电保护动作了。
建议:最好检查一下住户的漏电开关!
回复