关于住宅进线总开关选择的问题
moller2009
moller2009 Lv.9
2009年10月22日 10:02:01
只看楼主

住宅设计规范中要求每幢住宅的总进线开关要求带漏电保护功能但在实际使用过程中,常年四季发生总进线开关跳闸一跳闸,一个单元全没电了但故障一下又查不到,开关合不上搞得别个住户以及搞装修的跑到物业骂娘不赢本人觉得规范一点都不从实际出发啊带漏电没点用啊

住宅设计规范中要求每幢住宅的总进线开关要求带漏电保护功能
但在实际使用过程中,常年四季发生总进线开关跳闸
一跳闸,一个单元全没电了
但故障一下又查不到,开关合不上
搞得别个住户以及搞装修的跑到物业骂娘不赢
本人觉得规范一点都不从实际出发啊
带漏电没点用啊
免费打赏
hero_2008
2009年11月03日 17:45:39
22楼
不过检查所有住户的漏电开关的工作量是挺大的,但从长远角度来讲是一劳永逸的。:handshake
回复
gangzong
2009年11月03日 19:34:51
23楼
总还是有用的 防患于未然 就是上所说的应该多采取分级保护 这样在排除故障时应该就容易多啦
回复
pumubo
2009年11月03日 19:52:22
24楼
看了大家的这么讨论,确实感觉还是要啊,而且想的越全,为以后的工作带来好多方便啊
回复
lnhldlwj
2009年11月03日 20:20:54
25楼
工作必须有人做啊,不能偷懒啊,还是查出来的好啊 。
回复
fang4922119
2009年11月03日 22:47:53
26楼

晕,不是你们家想偷电才这么说的吧:lol
回复
zhuanghy
2009年11月04日 11:17:31
27楼
支持这种做法!

本来在设计和施工的时候都要这样做才不会发生这种问题!!!!!!
回复
hzhsj
2009年11月04日 14:34:09
28楼
一、根据《漏电保护器安装和运行》(GB 13955-1992)第5.3.2规定:选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。
二、要寻找漏电点所在分线路,可依次合闸分开关,然后作出判断。
回复
zdcerdos
2009年11月04日 17:37:31
29楼
8楼说的对,不但漏电电流有选择,时限也要上下级配合
回复
kukuspace
2009年11月05日 16:33:14
30楼
一般住宅总开关后面接集中电表的N个断路器,把断路器都关了,然后和上总开关,然后就一个一个的试吧。
回复
jyglh
2009年11月08日 22:19:52
31楼
有些地方供电局就不装这个东西
规范上还是要加的
回复

相关推荐

APP内打开