住宅设计规范中要求每幢住宅的总进线开关要求带漏电保护功能但在实际使用过程中,常年四季发生总进线开关跳闸一跳闸,一个单元全没电了但故障一下又查不到,开关合不上搞得别个住户以及搞装修的跑到物业骂娘不赢本人觉得规范一点都不从实际出发啊带漏电没点用啊
住宅设计规范中要求每幢住宅的总进线开关要求带漏电保护功能
但在实际使用过程中,常年四季发生总进线开关跳闸
一跳闸,一个单元全没电了
但故障一下又查不到,开关合不上
搞得别个住户以及搞装修的跑到物业骂娘不赢
本人觉得规范一点都不从实际出发啊
带漏电没点用啊
2楼
你的漏电电流是多大的, 肯定不是30MA的吧. 总开带漏电规范说是防火要求, 但的确用处不大.
回复
3楼
这种事情经常发生的。
一般都出现在施工拉管毛刺上。
另外,一般总进户的漏电我都选 500 mA 。你选择的不会太低了吧
回复
4楼
500mA的也是如此啊
回复
5楼
那你就把漏电取消吧, 500MA也不大, 因为漏电如果是单相接地那种的, 500MA选的也很小. 这个其实就是安全和合理的矛盾.
要不你就组织人力把漏电点找出了, 那可是很麻烦的.
回复
6楼
5楼的意思也就是我的意思。
要查出来很麻烦的。
回复
7楼
难道不采用分级保护吗?至少每层或者每个单元要设置一个吧?总箱的漏保主要是防火的,下级的保护才是从人身安全角度考虑的吧。以前找到个很好的讲解四级保护的资料,不小心删除了,很郁闷!
回复
8楼
:lol :lol
带漏电的是有用的,一个可以防止一些想入非非者将户内用电设备直接取PE线做为N线用偷电,二个可以作为后面的备用保护作用,他的动作时间一般是0.3S左右,可以防止电气火灾的发生。
这个总开关相当于是个有选择的保护,与户内漏电保护器相互配合,形成有层次、有纵深、具有选择性的漏电保护体系。户内漏电开关动作一般是0.1S。
回复
9楼
还有,只要你接线正确,后面的线路没有问题,那么这开关如果没坏的话肯定不会误跳的。:lol
回复
10楼
现在是他后面的线路肯定有问题啊...
回复
11楼
有问题就要处理,就要排除,不能为了方便让事故隐患长期存在。
等你出了大问题,死了人或出了火灾你就不会这么想了!!!!
与电打交道来不得一点马虎和大意!!!!!!!!!!!!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-22 22:49 编辑 ]