各位电气工程师们:你们好!小弟现有一工程项目,其中涉及到一难题:在110KV架空线路下是否可以修建筑物?要是可以修建,有什么具体的要求?我可以在什么标准或规范找到?谢谢!

各位电气工程师们:
你们好!
小弟现有一工程项目,其中涉及到一难题:在110KV架空线路下是否可以修建筑物?要是可以修建,有什么具体的要求?我可以在什么标准或规范找到?
谢谢!
免费打赏
nlb
2005年08月14日 18:34:03
12楼

要看先有房子还是先有输电线。
要是先有房子,那就按规范办;要是先有输电线,然后你想在输电线下盖房子,那么对不起了,即使不违反规范,也要看电业局的心情。
回复
changzheng_1976
2008年02月21日 12:11:34
13楼
无论先有房还是先有线,线下存在建筑物都是严重的安全隐患。规范如果人为因素竟然不能执行,那就一句话:后果自负!
回复
djf5464328
2008年04月26日 22:50:08
14楼
可以做,符合安全距离就行
回复
gdleigong
2008年06月11日 23:10:28
15楼

电力设施保护条例第十五条

任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定:

一、不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其它影响安全供电的物品:

二、不得烧窑、烧荒;

三、不得兴建建筑物;

四、不得种植竹子;

五、经当地电力主管部门同意,可以保留或种植自然生长最终高度与导线之间符合安全距离的树木。