疑问:一面开敞式厂房,对于有墙板一面,墙檩在风吸力作用下檩条内翼缘稳定计算的稳定性系数,与在风压力作用下整体稳定性系数,按照钢结构计算手册来计算应该是一样的值。但为什么STS中的计算书,两个系数取值相差那么大呢?(计算时,选择墙板不能阻止外翼缘侧向失稳)
疑问:
一面开敞式厂房,对于有墙板一面,墙檩在风吸力作用下檩条内翼缘稳定计算的稳定性系数,与在风压力作用下整体稳定性系数,按照钢结构计算手册来计算应该是一样的值。
但为什么STS中的计算书,两个系数取值相差那么大呢?(计算时,选择墙板不能阻止外翼缘侧向失稳)
12楼
如果墙板是直接用自攻螺丝固定的,那应该是能阻止外翼缘侧向失稳
PKPM里风载取值个人认为没有3D3S规范!:handshake :handshake
回复
13楼
:$ 学习来了
回复
14楼
见《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》6.3.6条条文说明,当采用扣合式屋面板时,屋面板不能作为檩条的侧向支撑。
回复
15楼
shi 是好东西吗 好东西我就喜欢收藏 没钱苦啊 先赚钱再来买 作孽啊 苍天啊 大地啊
回复
16楼
受教了,谢谢解答:call:
回复
17楼
风吸力和压力的系数不一样:)
回复
18楼
6.3.6条原话不是那写的,但是可以那么理解吗?
回复
19楼
程序时人家写好了,拿来给你“用”的,不是拿来让你“搬”的。
否则要工程师干什么?现在的“工程师”打小就用程序,不曾手算任何东西,都成了“程序员”了。
回复
20楼
我觉得檩条设计可以放宽一点,不用太保守。一般情况下按保守设计的檩条都很大,可是看到很多已经做好的厂房,用的檩条都不大,使用中好像也没什么问题。
回复
21楼
屋面檩条尽量不考虑内板的作用,设置双层拉条是比较可靠的,:victory:
回复