疑问:一面开敞式厂房,对于有墙板一面,墙檩在风吸力作用下檩条内翼缘稳定计算的稳定性系数,与在风压力作用下整体稳定性系数,按照钢结构计算手册来计算应该是一样的值。但为什么STS中的计算书,两个系数取值相差那么大呢?(计算时,选择墙板不能阻止外翼缘侧向失稳)
疑问:
一面开敞式厂房,对于有墙板一面,墙檩在风吸力作用下檩条内翼缘稳定计算的稳定性系数,与在风压力作用下整体稳定性系数,按照钢结构计算手册来计算应该是一样的值。
但为什么STS中的计算书,两个系数取值相差那么大呢?(计算时,选择墙板不能阻止外翼缘侧向失稳)
2楼
如果墙板是直接用自攻螺丝固定的,那应该是能阻止外翼缘侧向失稳
PKPM里风载取值个人认为没有3D3S规范!
回复
3楼
好资料,以前怎么就没有发现这么好的资料,多谢了楼主,您辛苦了!
回复
4楼
墙板还是可以有一定作用的,你那么选偏于安全
回复
5楼
是的,墙板是有一定作用的。呵呵
回复
6楼
STS中计算檩条默认的体形系数是不对的,楼主要根据自己的结构形状修改。
墙板是可以阻止外翼缘失稳的,否则檩条太大、太保守
回复
7楼
我回帖也是为了土木币,可怜啊,这么长时间的老用户了,居然没有点下载文件,可悲啊,网易应该按照注册时间发点土木币啊,这样我才能下~~~~~
回复
8楼
不好意思我也不知道
回复
9楼
屋面檩条尽量不考虑内板的作用,设置双层拉条是比较可靠的,用钢量也没有增加太多。
回复
10楼
非常感谢楼主发布的这些资料,对我的工作很有用,会继续支持的!
回复
11楼
学习哦 !!!!!
回复