您好,对于单层压型钢板做成的墙板(墙面有通窗), (1)认定为非自承重墙板?可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?(而不需要在靠近墙板的一侧设置拉条) (2)墙板采用厚度为0.6mm的压型钢板,小于0.66mm,可不可以认为能够阻止墙梁外侧翼缘的扭转和失稳? (3)墙梁在风吸力作用下的稳定性,是按照6.3.7-2计算,还是按照附录E来计算(假设压型钢板厚度为0.6mm,小于0.6mm)?


您好,对于单层压型钢板做成的墙板(墙面有通窗),



(1)认定为非自承重墙板?可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?(而不需要在靠近墙板的一侧设置拉条)



(2)墙板采用厚度为0.6mm的压型钢板,小于0.66mm,可不可以认为能够阻止墙梁外侧翼缘的扭转和失稳?



(3)墙梁在风吸力作用下的稳定性,是按照6.3.7-2计算,还是按照附录E来计算(假设压型钢板厚度为0.6mm,小于0.6mm)?





shejijiegou1
2015年11月02日 09:35:43
2楼
都可以按冷弯薄壁规范计算,可以不考虑附录E
回复
贝壳小七
2015年11月02日 11:02:22
3楼
建议熟悉规范的各个条款和公式的条件,
按附录E计算檩条,是考虑单侧翼缘受压型钢板约束而另一侧没有压型钢板的约束。但你也说了,附录E的条件之一是压型钢板基板厚度不能小于0.66mm,所以你这情况下根本就不可能用到附录E。
所以只能按6.3.7-2来计算了。这个公式甚至并没有考虑板对檩条的作用。
当然了,按楼上所说,完全可以按薄壁型钢规范来计算。但实际上这两个规范上的公式是一致的。
最后,可以看看PKPM的技术条件,了解他们是怎么计算的。大概可以了解什么情况下用什么方法。
回复
betterzl
2015年11月02日 14:38:12
4楼
贝壳小七 发表于 2015-11-2 11:02 建议熟悉规范的各个条款和公式的条件,按附录E计算檩条,是考虑单侧翼缘受压型钢板约束而另一侧没有压型钢 … pkpm的技术手册中,还有冷弯薄壁规范中也说了,两侧挂墙板的墙梁和一侧挂墙板、另一侧设有可阻止其扭转变形的拉杆的墙梁,可不计弯扭双力矩的影响。 (1) 意思是不是说,我只需要在靠近柱子的一侧(墙梁的内侧)布置拉条,就可以不计B的作用?不需要非要在靠近墙面板的一侧布置拉条? (2)如果上述(1)是对的,那还需要在靠近墙板的一侧布置拉条来传递墙板的重量吗?是不是不需要拉条来传递墙板重量,只要檩条来承受墙板重量,即计算弯曲应力(按照《门刚规范》里面的公式6.4.4-1,也即公式6.3.7-1)就可以了? 我纠结就纠结在,对于非自承重的墙板,我可不可以只在墙梁的内侧设一道拉条?为什么?
回复
betterzl
2015年11月02日 16:10:50
5楼
贝壳小七 发表于 2015-11-2 11:02 建议熟悉规范的各个条款和公式的条件,按附录E计算檩条,是考虑单侧翼缘受压型钢板约束而另一侧没有压型钢 … sorry,把你给绕晕了,我也是挺整不明白的,这一块。我想问的是如下所说(非自承重墙板): pkpm的技术手册中,还有冷弯薄壁规范中也说了,两侧挂墙板的墙梁和一侧挂墙板、另一侧设有可阻止其扭转变形的拉杆的墙梁,可不计弯扭双力矩的影响。 (1) 意思是不是说,我只需要在靠近柱子的一侧(墙梁的内侧)布置拉条,就可以不计B的作用?不需要再在靠近墙面板的一侧布置拉条? (2)如果上述(1)是对的,那还需要在靠近墙板的一侧布置拉条来传递墙板的重量吗?是不是不需要拉条来传递墙板重量,只要檩条来承受墙板重量,即计算双向弯曲应力(按照《门刚规范》里面的公式6.4.4-1,也即公式6.3.7-1)就可以了? (3)但是在图集11G521-2钢墙梁中,讲的是要在靠近墙板一侧布置拉条,但是还要对檩条计算双弯曲作用,再根据风吸力作用看是否布置内侧拉条。那么这种情况下,靠近墙板一侧拉条的作用是什么,是不是跟我只在靠近柱子的墙梁的内侧布置拉条来消除B的作用,是一样的? (4)平时工程中应该用单层压型钢板作为墙板的比较多吧,那是布置单层拉条还是双层拉条的多? 总之,我纠结就纠结在,对于非自承重的墙板,我可不可以只在墙梁的内侧设一层拉条,对檩条只进行双弯曲作用下的强度验算,不考虑墙板的传递?为什么?不好意思,这方面的问题我总是不太明白,向弄弄明白,可能表达有问题,不太清楚,希望您可以谅解
回复
贝壳小七
2015年11月02日 16:35:33
6楼
betterzl 发表于 2015-11-2 16:10 sorry,把你给绕晕了,我也是挺整不明白的,这一块。我想问的是如下所说(非自承重墙板): pkpm …我已经不知道你在考虑什么了。尝试分条解释。1、是的,只要能阻止扭转,可以不计算B的影响。2、需不需要设置靠近墙板一侧的拉条,看你的意愿,你想怎样都可以。至于你说的公式,这个和设不设靠墙板一侧的拉条是两码事,你设置拉条也是那个公式,不设置拉条也是那公式,无非是计算结果不一样而已。3、如果只在墙板一侧设拉条,那么肯定不符合规范里面的不考虑B的条件,自然是需要考虑的。这种情况下风吸力下内翼缘受压,稳定性一般是满足不了的,还是要设置拉条来约束;那如果满足呢,不就可以不设拉条了。4、单层墙板,墙梁外侧设不设拉条,见2;墙梁内侧设置拉条,是保证稳定性的做法,详见3。至于到底需要设几层,还是你自己决定。5、非自承重墙板,只设内侧的拉条,仍然满足不考虑B的影响的条件。同2所述,要考虑墙板的重量所产生的弯曲。
回复
贝壳小七
2015年11月02日 16:42:20
7楼
有些东西,本来不想说的,怕误导你。
在PKPM里面,墙梁计算,只要设置拉条,墙板重量就默认要靠拉条传递,计算所得的弯矩不是按柱距为跨度计算的,而是按拉条间距为跨度计算。也就是说,必须设置拉条来传递重量,或者就作为自承重板。
如果拉条没有设置为能约束内翼缘,那么风吸力下的稳定性计算,和能约束内翼缘的情况是不同的。
最后,有一种观点是,对于截面不大的墙梁,单层拉条设置在腹板中部,是可以起到内外双层拉条的作用的。但是不规范,被审图反对的也是有的。
回复
betterzl
2015年11月02日 17:09:58
8楼
贝壳小七 发表于 2015-11-2 16:42 有些东西,本来不想说的,怕误导你。在PKPM里面,墙梁计算,只要设置拉条,墙板重量就默认要靠拉条传递, …这次我明白了,确认一下:非自承重墙板,只要我在墙梁的内侧设置了拉条,在计算时,就可以不考虑B的影响,与靠近墙板一侧设不设拉条没有关系?
回复
betterzl
2015年11月03日 14:29:34
9楼
贝壳小七 发表于 2015-11-2 16:42 有些东西,本来不想说的,怕误导你。在PKPM里面,墙梁计算,只要设置拉条,墙板重量就默认要靠拉条传递, …那像我只在墙梁的内侧布置拉条,是不是在计算弯矩的时候,由墙板自重产生的弯矩,就应该按跨度为柱距(而不是拉条间距)来计算,就不能采用pkpm所计算的强度验算的结果?
回复
luhuajie123
2016年01月08日 00:36:05
10楼
betterzl 发表于 2015-11-3 14:29 那像我只在墙梁的内侧布置拉条,是不是在计算弯矩的时候,由墙板自重产生的弯矩,就应该按跨度为柱距(而 …学习了,谢谢:):):)
回复
i0_123
2016年04月08日 11:07:56
11楼
每天来论坛看看,总能学到很多:)