关于轻钢门式刚架应力比以及檩条计算的疑问
chopinttan
chopinttan Lv.2
2016年09月07日 09:00:25
只看楼主

想请教下大家,做轻钢门式刚架的时候,应力比都是控制在多少的?包括强度的应力比和稳定应力比。甲方想尽量节省造价。还有审图公司一般会要求应力比按多少控制?檩条计算的时候,我们是不是都勾选”屋面板能阻止檩条侧向失稳“这一项,如果勾选的话屋面板和檩条的连接需要怎样的构造做法呢? 因为审图提了”如果要求屋面板能阻止檩条侧向失稳,应复核屋面板及其与檩条的连接是否满足“,这个我应该怎样回复。

想请教下大家,做轻钢门式刚架的时候,应力比都是控制在多少的?包括强度的应力比和稳定应力比。甲方想尽量节省造价。还有审图公司一般会要求应力比按多少控制?

檩条计算的时候,我们是不是都勾选”屋面板能阻止檩条侧向失稳“这一项,如果勾选的话屋面板和檩条的连接需要怎样的构造做法呢? 因为审图提了”如果要求屋面板能阻止檩条侧向失稳,应复核屋面板及其与檩条的连接是否满足“,这个我应该怎样回复。
幻散
2016年09月07日 09:44:40
2楼
本帖最后由 幻散 于 2016-9-7 09:46 编辑

应力比小于1即可,一般看跨度,大跨度我做到0.9左右,小点的0.95。 主要控制梁高在35~40分之一。
PS 门刚梁轴力小,当坡度小时,可不按压弯构件验算。
檩条建议不勾选屋面板阻止上翼缘失稳,可以吧拉条布置在上侧。如果风荷载小,一般都能通过,如果风荷载大,建议加大檩条尺寸,且减小自重输入值,验算风吸力。如果你非要验算屋面板能阻止失稳,我觉得就是算一个区域的内所有螺丝的受力吧。。
回复

相关推荐

APP内打开