我现在在做一个医院的工程,加湿采用干蒸汽加湿器,机组老是漏水!
我现在在做一个医院的工程,加湿采用干蒸汽加湿器,机组老是漏水!
2楼
请问你是哪里漏水啊
是不是集水盘坏了啊
回复
3楼
这个问题很多项目都会碰到。我觉得。也不知道怎么解决好。
我认为机组如果加湿后的混合段够长问题应该会少点。不过一般项目机组长度总受限制。
其次我觉得喷口如果多点也会好点。
还有喷口的方向,是对着气流会好点。
还有些可能要考虑的,希望大家指点
回复
4楼
可能原因:1、喷口太大,太少,且没有足够散发空间,造成单一地方喷出蒸汽太多,冷凝成水!
2、喷口方向不对,没有对着送迎风面!
3、蒸汽压力过高,正常工作压力在2KG
回复
5楼
很简单,漏水的不是加湿器而是加湿器的水蒸气被喷到积水盘外,然后积水从空调箱底板漏下去。
回复
6楼
我也遇到同样的问题,我做一个医药厂房设计,也是干蒸汽加湿器老漏水。老是解决不了
请大家帮分析一下。
回复
7楼
我这药厂的组合空调里,干蒸汽加湿器最末端会滴水,感觉套管保温还可以,就算空气加湿得过高了,听该也不会冷凝到加湿器上啊,不懂……
蒸汽压力还是高?
回复